Lampen, Wechselstrom, was kann man da falsch machen?
-
ok, das braun kann auch ein rot sein...
ist 70er jahre schon altbau? hab mir das mit der klassischen nullung mal angeschaut, werd aber nicht ganz schlau draus. sind bei mir halt drei kabel: phase, null und erde. mehr kann ich nicht sagen.
ich kauf mir morgen mal ein messgerät, aber was genau soll mir das dann mehr sagen können als ein phasenprüfer?
-
RPD schrieb:
hab mir das mit der klassischen nullung mal angeschaut, werd aber nicht ganz schlau draus.
Also bei uns in Ö ist es so, dass es bis 1975 gestattet war die Nullung bis zum letzten festen Anschluss (Steckdose) zu verwenden. Dort wurde dann einfach eine Brücke zwischen N und PE gemacht. (vorher PEN-Leiter).
Der Vorteil dabei ist, dass man sich einiges an Leitungslänge und somit Geld spart, der Nachteil ist die mögliche Unterbrechung des Leiters (bes. bei kleinen Querschnitten). Deshalb ist das ganze heute auch nur mehr ab 10 oder 16 Quadrat erlaubt (weiß das nicht sicher).
So das ist aber auch schon alles, was mir zur "klassischen Nullung" einfällt.
-
Ein Phasenprüfer zeigt ( mit etwas Glück ) gerade einmal an, ob Spannung da ist oder nicht.
Mit dem Messgerät misst du erst einmal die Spannung, die an der Lampe anliegen würde (Lampe ausschrauben).
Liegen hier 230V an, ist vermutlich irgendwo ein Bruch im Nullleiter, der einen hohen Übergangswiderstand (bei einem sehr hohen liegen auch keine 230V mehr an deinem Messgerät, aber immer noch mehr als 0) an dieser Stelle erzeugt und somit kann die Lampe nicht brennen.Dann könnte man mit dem Messgerät auch mal den Widerstand des Nulleiters durchmessen (vorher Sicherung ausschalten!!!).
-
ok, wird morgen erledigt!
-
RPD schrieb:
der phasenprüfer leuchtet nur bei der phase. wenn ich aber ne lampe montiere (die sicher geht) leuchtet die phase bei beiden (null und phase). erde ist ok
Wo misst Du dass denn?
Dies kann ja nicht in der Fassung sein, denn da steckt ja die lampe drin.
Wenn es aber hinter der Fassung ist, dann ist das ganz normal und bedeutet nur, daß deine Lampe in Ordnung ist weil sie die Phase weiterleitet.Das auf dem N Spannung ist, hatte ich irgendwann auch schon mal. Habe versucht das zu finden, war aber erfolglos. Lampe hatte auch trotzdem funktioniert. Das würde ich auch erstmal nicht weiter beachten.
So wie es von etechniker schon beschrieben wurde, scheint es ein Defekt im Neutralleiter zu sein. Ich glaube aber nicht, daß es sich um einen Drahtbruch handelt. Der N geht irgendwo in eine Abzweigdose. Vielleicht hat dein Vormieter hier irgendwas gebastelt.
Sollte dann aber eine Sache für deinen Vermieter sein.Dann wirst Du aber möglicherweise an der Fassung mit einem Messgerät gegen den N gar nichts messen.
-
funktioniert die lampe genau so angeschlossen in einem anderen zimmer? funktioniert eine lampe aus einem anderen zimmer in diesem zimmer?
-
Noch mal was zum Phasenprüfer:
Es ist gar nicht so ungewöhnlich, daß der PP bei jeder Leitung was anzeigt. Aber wenn man genau hinsieht, stellt man einen Helligkeitsunterschied fest... meistens ist die Anzeige auf dem "Null"leiter dunkler. Mit dem Meßgerät stellt man dann auch fest, daß es einmal die üblichen 230V, im anderen Falle so 40-80V sind.
Ist in älteren Häusern oft der Fall, wenn noch nicht die moderne PE-Führung realisiert wurde, oder auch wenn es diese alte Perlite-(wie schreib man das?)-Isolierung ist... da "läuft der Strom aus" und spricht auf N usw. über.
-
so, hab jetzt ein messgerät... und ich messe garnix, bei allen anderen lampen 230V.
das rätsel hat sich gelöst als ich mit der taschenlampe in eines meiner gebohrten löcher geschaut hab. tja, da hab ich wohl das graue kabel (neutralleiter) erwischt.
so eine scheiße pech gehabt... :pwie repariere ich das jetzt am schlausten?!
-
wie tief drin ist das?
wenn es nicht so tief ist, weiter aufbrechen, flicken, gips rein.
ansonsten wuerd ich versuchen, ein kneul unisolierten drahts in das bohrloch zu stopfen, in der hoffnung, dass es die beiden kabelenden wieder verbindet.
-
PeterTheMaster schrieb:
ansonsten wuerd ich versuchen, ein kneul unisolierten drahts in das bohrloch zu stopfen, in der hoffnung, dass es die beiden kabelenden wieder verbindet.
Auf keinen Fall ! Wenn überhaupt kann sowas gut zu Funken und schlimmerem führen.
-
RPD schrieb:
wie repariere ich das jetzt am schlausten?!
ich rate mal, was zu tun ist:
tja. klingt nach schlitz kloppen, kabel raus und neues rein. meinetwegen auch kurzen schlitz, links und rechts ne unterputzdose setzen und kurzes kabelstück mit fehler durch kurzes kabelstück ohne fehler austauschen. wie man kabel mit anderen verbindet, siehste ja in den ganzen anderen dosen.