Kraftstrom: Nulleiter dicker?



  • Hallo Leute,

    bei Kraftstrom gibt es doch 3 Phasen und einen Rückkanal. Muß diese LEitung nicht dicker ausgelegt werden als die anderen drei? Zwar sind die drei Phasen jeweils um 180 Grad verschoben, so daß nie auf allen dreien zur gleichen Zeit ein Maximum entsteht, es fließt aber mehr durch als nur bei einer einfachen 2 Leitung. Warum ist der Nulleiter dann nicht dicker? Bzw. die anderen nicht 3 dünner?



  • Der Nulleiter kann sogar ganz weggelassen werden bei SYMMETRISCHER Belastung der 3 Phasen, weil über ihn dann KEIN Strom mehr fließt.



  • Ach so. Bei Motoren scheint das so zu sein. Aber auch beim Herd? Ich ziehe demnächst um und bin mit einigen Problemen konfrontiert...



  • Der nulleiter muss nicht dicker sein, im gegenteil, bei synmetrische bestlastung kann er dünner sein als die phasen (wird auch bei größere motoren so praktiziert).
    Wenn du ne 100% synmertische last hast, ist der strom auf dem null-leiter 0 (siehe drehstom grundlagen 😉 )



  • Aber auch beim Herd?

    Wenn das ein 'normaler' 3 phasen 16A herd ist, nimmt man normalerwise den selben querschnitt für den N-Leiter als auch für phasen (2,5mm²) (das mit dem dünneren N-Leiter wird erst fabriziert wenns über 16-25mm² hinaus geht - kostet weniger...).
    Das beste ist aber du siehst in der betriebsanleitung von dem ding nach, da stehts sicher ganau drinnen 😉



  • Homeuser schrieb:

    Zwar sind die drei Phasen jeweils um 180 Grad verschoben, so daß nie auf allen dreien zur gleichen Zeit ein Maximum entsteht,

    😕



  • Sgt. Nukem schrieb:

    Homeuser schrieb:

    Zwar sind die drei Phasen jeweils um 180 Grad verschoben, so daß nie auf allen dreien zur gleichen Zeit ein Maximum entsteht,

    😕

    Ein Drehstromgenerator hat 3 Spulen, die die 3 Phasen erzeugen. Diese 3 Spulen sind im Sternpunkt miteinander verbunden. Durch die Rotation des Motors ergibt sich eine Phasenverschiebung der 3 Sinuskurven um 180° und somit kommt bei Addition der Momentanwerte 0 raus. Im Sternpunkt gibt es also kein Potenzial und damit fließt auch kein Strom durch den Nullleiter. Dies gilt aber nur bei symmetrischer Belastung der 3 Phasen, da sich sonst die Kurven verändern und N-Leiter-Ströme auftreten. Damit sind in der Praxis weitere Probleme verbunden wie PE-Leiter-Ströme, da der Nullleiter mit dem PE-Leiter im Hausanschluss einmal verbunden ist.



  • Nein, es sind logischerweise 120° , nicht 180° 💡



  • Sgt. Nukem schrieb:

    Nein, es sind logischerweise 120° , nicht 180° 💡

    Ohh, ja, da hab ich mich wohl voreifrig zu was hinreißen lassen 😃 🙄



  • Ne, 240° 😛