Frage zu einer Gruppenschaltung
-
Hallo ich hab eine Frage zu dieser Gruppenschaltung.
Wenn ich I1 ausrechen will kann ich das ja so machen:
I1 = Ig - I5
I1 = U1 / R1Aber geht auch:
I1 = Ig / 2
Eigentlich nicht oder ?
Weil man weiss ja net ob genau die hälfte an Ig abfällt ...
Hier die Schaltung:
-
In deinem Bild ist I1 = Ig = I5
Du scheinst da Spannung und Stromstärke zu verwechseln oder dein Bild ist falsch.
-
elektr. schrieb:
Aber geht auch:
I1 = Ig / 2nee, dazu müsste der teil aus R1,R2,R3,R4 zusammen genau so gross sein, wie R5.
SeppJ schrieb:
In deinem Bild ist I1 = Ig = I5
Du scheinst da Spannung und Stromstärke zu verwechseln oder dein Bild ist falsch.er hat nur Ig ein bisschen ungünstig hingemalt, sieht so aus jedenfalls.
-
Das Ig geht in R1
-
elektr. schrieb:
Das Ig geht in R1
http://m03.img-up.net/?up=schaltungzjiVzV.JPGdann wäre ja Ig = I1, d.h. dein bild ist bestimmt mist.
-
Ja da war ein kleiner Fehler hier ist jetzt die verbesserte Schaltung:
-
elektr. schrieb:
Ja da war ein kleiner Fehler hier ist jetzt die verbesserte Schaltung:
Ok, jetzt lässt sich die Frage beantworten.
-
Ja, I1= Ig - I5 = U1 / R1.
-
Nein, I1 != Ig/2. I1 = Ig/2 gilt nur, wenn R5 gleich dem Gesamtwiderstand der anderen Widerstände ist.
-
-
Ah ok danke.